泊頭市鈺泰環保機械有限公司
benner

復合肥生產線防結露除塵器操作規程

發布日期:2017-06-17 15:35

  對復合肥生產線除塵器正常地進行操作與維護,就能夠保持原設計的性能,充分發揮其效能,而且所需要的費用也會降到O低。在進行設備的運轉與維護時,必須按照這些說明書和資料所制定的操作規程與維護規程的規定進行工作。
復合肥生產線防結露除塵器操作規程
  一、除塵器啟動前準備工作:
    復合肥廠在新的袋式除塵器開始試運行前,必須對下列各項進行檢查:
  ⑴風機的旋向、轉速、軸承振動和溫度。⑵管道的狀況、系統的配套設備(如冷卻裝置、噴粉機構等)、除塵器本體是否漏氣以及供水系統和供氣系統等。⑶處理風量和各點的壓力與溫度是否與設計相符。
  ⑷測試儀表的指示及記錄是否正確。⑸要反復校驗并確認所有安全裝置都正常工作。 
  二、除塵器運行
   1、當除塵器熱風進口溫度升高到150℃時,啟動除塵器,并用螺桿泵供水。除塵器的流量從小流量開始調節,隨著熱風溫度升高,逐步增加螺桿泵的供水流量,供水量以干燥塔排風溫度保持在90~100℃來調節,引風機電流為70~75A。
   2、、布袋除塵器投運前需對設備進行預熱,避免高溫、高濕煙氣進入低溫的除塵器而產生結露。預熱與噴霧干燥設備預熱同步進行,布袋除塵器設有高溫報警,防止高溫已防燒袋。
 三、 停車
      1、熱風爐按照停機程序操作。
      2、正常停車時,隨著熱風進口溫度降低,逐漸減少料液的進料量,必須保證除塵器進口的溫度保持在80~90℃。布袋除塵器關機時,為防止高濕氣體留在除塵設備內,設備冷卻后產生大量冷凝水,故需用干熱風將設備內殘留的高濕氣體排走。布袋除塵器排濕與干燥設備降溫同步進行,但須防止高溫已防燒袋。
下一篇:除塵器清灰控制脈沖控制儀故障及排除辦法 上一篇:生物質鍋爐多管除塵器+布袋除塵器組合 防燒袋 環保達標